ท่านใดวางเครื่องที่ “Sheeplink IDC” บ้างครับ ตอนนี้ “Sheeplink IDC” เกิดอะไรขึ้น เข้าใช้งานไม่ได้เลย
เห็นคุยกันใน Shoutbox ว่าไฟดับ
ไฟดับแล้วไม่มีระบบสำรองไฟเลยเหรอครับ
ได้ยินคำร่ำลือมานาน พึ่งเจอกับตัวเองวันนี้เอง
4 ทุ่มแล้วไฟจะมาตอนไหนเนี่ย 1 ชั่วโมงผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ตอนนี้ 22.18 ยังใช้ไม่ได้ครับ รับโทรศัพท์ลูกค้าจนแบตหมดแล้วครับ
เห็น Noc บอกว่ามีคนโดนไฟช๊อต เสียชีวิต
แต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้แหะ
เค้าก็บอกผมมาอย่างนี้
ตอนนี้ “Sheeplink IDC” กลับมาใช้งานได้แล้วล่ะ
เท่าที่สอบถามมาคือ มีคนโดนไฟช๊อตที่ห้อง ระบบไฟฟ้าของอาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหะกรรม หรือที่ตั้งของsheeplink ครับ
เขียนครๆบด้วยน้อเดี๋ยวโดนฟ้องเอา
เวรกำแล้วคนที่โดนเป็นอะไรมากไหม ไปทำอีท่าไหนนั้น
ตาย
Rip
rep บนบอกอยู่ว่าเสียชีวิต ท่าทางจะโดนช๊อตเต็มๆ ขนาดทำให้ไฟดับได้เนี่ย
R.I.P ผู้้เสียชีวิตด้วยครับ
นึกว่าเครื่องดับเอง แบบนี้คงต้องรอแล้วครับ เหตุสุดวิสัยจริงๆ
จะมีคนกล้าเข้าไปทำเครื่องตอนดึกๆมั้ยละเนี้ย
55+ สงสัยตอนกลางคืนนี้ ไปคนเดียวไม่ได้ล่ะ ฮ่าๆ ต้องหาคนระวังหลัง
มันเป็นอุบัติเหตุ ระบบสำรองไฟก็ทำงานตามปกติ แต่มันดับไปนานเกินกว่าที่ UPS จะจ่ายไฟให้กับห้อง IDC ได้ เลยดับทั้งหมด
ฮาๆไม่กล้าเข้า sheeplink ละครับ แต่ตอนนี้ที่น่าไปที่สุดคือ CAT แต่ก่อนผมเข้าแต่ดึกๆ เดี๋ยวนี้ไปแต่กลางวัน
เรียน ลูกค้า SheepLink IDC
เรื่อง เหตุการณ์ไฟดับ
สืบเนื่องจาก เวลา 11.00 น. ของวันที่ 2/2/2554 ทางอาคารบางกอกแลนด์ได้เกิดไฟดับในส่วนของอาคารฝั่งทิศตะวันออก ซึ่งไม่มีผลกระทบกับระบบไฟฟ้าของ SheepLink IDC เนื่องจากทางเราใช้ไฟฟ้าในฝั่งทิศตะวันตก
และเมื่อเวลา 19.20 น. ทางช่างไฟฟ้าของอาคารได้ดำเนินการซ่อมบำรุงแต่ได้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจนมีผู้เสียชีวิต ซึ่งในระหว่างนั้นระบบไฟฟ้าสำรองของ SheepLink ได้ดำเนินการจ่ายไฟได้อย่างปกติ
แต่ปรากฏว่าไฟฟ้าที่กระชากเข้ามาทำให้อุปกรณ์สำรองไฟฟ้ามีปัญหา ทำให้ไฟฟ้าดับเวลา 20.10 น. และทางเราได้ทำการแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้าเสร็จในเวลา 21.30 น. ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ประกันได้เข้าสำรวจพื้นที่และทำการเคลียพื้นที่เรียบร้อย จึงอนุญาติให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าทำงาน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแจ้งว่า ทางกฟน.ได้ทำการตัดไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายเข้ามาที่อาคารทั้ง 4 Line ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทำการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายและจะต้องแน่ใจ ว่าระบบเรียบร้อยปลอดภัยถึงจะทำการจ่ายไฟฟ้าเข้ามาได้ ซึ่งทางอาคารได้ทำการเปลี่ยนฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมด การแก้ไขทั้งหมดแล้วเสร็จในเวลา 22.30 น. จึงทำการจ่ายไฟฟ้ากลับเข้ามายังอาคารได้
ทาง SheepLink ตระหนักถึงปัญหาและต้องกราบขออภัยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางเราจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในเร็วๆนี้ ต้องขอแสดงความเสียใจแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
สิรพล กฤษณานุวัตร์
กรรมการผู้จัดการ
SheepLink Co.,Ltd.
มือถือ 081.430.7201
ps. เรียนคุณ gooddream ทางเรายินดีที่จะทำการชดเชยความเสียหายให้กับทางลูกค้ารบกวน PM เข้ามาแจ้ง IP Address ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เป็นไฟ High Voltage 30,000 Volt ครับ ไม่ต้องจับแค่เดินเฉียดก็ไม่เหลือแล้วครับ