ไม่รู้เมืองไทยมีใครทำหรือยัง
อยากจะอ่านต่อครับ แต่อ่านไม่ออก
แบบนี้ข้างนอกถุงพลาสติกเย็น ในถุงร้อน เหมือนเรือนกระจก คนเฝ้าอาจสบายแต่เครื่องน่าจะร้อนขึ้นครับ
ข้างในเป็นลมเย็นนะครับ ลมร้อนเป่าออกนอกครับ
แต่ด้านบนเขาไม่ได้ทำที่ดูดลมร้อนนี่สิลมร้อนก็จะไปวนอยู่ข้างนอกแทน
เครื่องเย็นแน่นอน ความเย็นจากด้านล่าง อบอวนอยู่ในพลาสติก เซิฟเวอร์ดูดไอเย็นเข้าไป แล้วคายร้อนออกหลังตู้ ซึ่งเป็นห้อง IDC ตายๆ NOC ร้อนตาย 555+
ดูรูปทีแรกเห็นแต่สายพลาสติก แต่ถ้าดูให้ดีแต่ฐานจะมีช่องแอร์อยู่ด้วยแบบนี้เครื่องใครอยู่ล่างได้เปรียบแท้ ไอร้อนลอยขึ้นด้านบน
ห้อง IDC ตามมาตรฐานแทบทุกที่จะปล่อยลมเย็นจากใต้พื้นครับ
ครอบพลาสติกแบบนี้ก็น่าจะทำให้ลดการสูญเสียความเย็นไปในพื้นที่ส่วนอื่น
เป็นไอเดียที่ยอดเยี่มจริง ๆ ครับ
มันกักลมเย็นไว้หน้าตู้ และป้องกันลมร้อนจากหลังตู้ย้อนกลับไปหน้าตู้ครับ ไอเดียดี
ไอเดียดีมากครับ ประเทศไทยนาจะทำบ้างเนอะ
จากภาพเป็นการลดพื้นที่ทำความเย็น คือห้องร้อนขึ้น แ่ต่ server เย็นลง
ทำให้ประหยัดพลังงาน Green IDC
พี่ทองไม่สนใจทำแบบนี้มั่งเหรอครับ
ผมทำครับ ทำอยู่ที่ห้อง server บ. เก่า ต้องแบ่ง zone hot-air ออกให้ขาด ไม่งั้นอุณหภูมิหน้าเครื่องไม่ได้ระดับ 22-24 C ครับ
หน้าสนเหมือนกันเนอะ
โรงงานทำตู้ RACK น่าจะทำท่อลมต่อเข้ากับตู้เลย โดยแบ่งท่อลมทั้งหมดในแต่ล่ะชั้นเป็น 4 จุด แล้วต่อท่อลมแอร์เข้าหลังตู้ไปเลยไม่ดีกว่าหรอ เอิกๆ lol
ของ APC มีแบบ Closed-Air Rack solution เลย มาพร้อมแอร์ ทำให้มันเป็นเหมือนห้อง server ย่อมๆ มีแผ่นปิดเป็นกรงหน้าหลังตู้พร้อม แต่ราคามันดันทะลึ่งแพงกว่าทำห้องใหม่ซะอีก (สำหรับห้องขนาดราวๆ วางได้ 5 rack นะ)
ถ้าัมันประหยัดไฟกว่าแล้ว 1 ปีคุ้มทุนก็น่าทำนะครับ
PUE คำนวณยังไงครับ ?
เมื่อเราทราบค่าพลังงานที่ใช้โดย Facity ทั้งหมด กับ พลังงานที่ใช้โดยโหลด IT ก็จะทราบ PUE ได้ตามสมการ
ช่องว่างระหว่างแต่ละเครื่องในชั้น อุดไว้หรือเปล่าครับ และทดสอบหรือเปล่าครับ ว่าประหยัดไฟไปได้มากน้อยเท่าไหร่ครับ
ที่อยู่ตอนนี้ Cslox CBW ผมก็พอใจแล้วนะ ^^