สวัสดีครับ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่เคารพ
ตามหัวข้อเลยครับ ผมมี Dell R630
Disk raid 1 fail (hdd เสีย 1 ลูก) อยากทราบวิธีเปลี่ยนที่ถูกต้องครับ
ผมทำ virtual disk อยู่ 1 ชุด เป็น disk 0 และ 1
ตอนนี้หน้าเครื่องโชว์ disk 0 fail not detect please check ประมาณนี้ครับ
ตัว tray เป็นแบบ hot swap ครับ ผมแค่อยากทราบว่า ผมสามารถดึงเอาลูกที่เสียออกมา แล้วเอาตัวใหม่มาใส่ได้เลย ถูกต้องไหมครับ หรือผมต้องเข้าไป setting อะไรก่อนไหมครับผม
ตอนนี้เครื่องยังใช้งานได้อยู่ครับ มัน error มา 3 วันแล้ว เพิ่งทราบครับ แต่ผมอยากเปลี่ยนให้เร็วที่สุดครับ
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆชาว THT มากครับ
icez
2
ถ้า hardware raid ก็ถอดเปลี่ยนได้เลยครับ ดูดีๆ ว่าถอดถูกลูกก็พอ
ครับพี่ เป็น hardware raid H730p ครับ
สรุปก็แค่ดึงเสียออก เอาลูกใหม่ใส่ แล้วเดียวมันจะ sync data หรือ build raid กันเองใช่ไหมครับพี่
ขออภัยที่อาจจะถามโง่ๆ แต่ไม่ทราบจริงๆครับ มือใหม่…
icez
4
ถ้าการ์ด raid ปกติมันควรจะเป็นแบบนั้นครับ สังเกตง่ายๆ พอเสียบ disk กลับไปแล้วซักพัก ไฟจะกระพริบรัวๆ ทั้งสองลูก
แต่ถ้าไม่ ก็รีบูตเครื่องทีนึงเข้า raid controller config ไปดูครับ
ขอบคุณมากครับพี่
รู้สึกเป็นเกียรติมาก พี่ไอซ์ VIP มาช่วยตอบ
ขอบคุณครับ :o)