ผม ดับ 2 ตัว อยู่ เฟส 2
ปล ขออนุญาติ MOD ตั้งกระทู้นะครับ ผมมีปัญหา กับลุกค้า ต้องใช้กระทู้ อิง ว่าที่ผมพูดเรื่องจริง
เพราะรอบ 2 แล้ว
ผม ดับ 2 ตัว อยู่ เฟส 2
ปล ขออนุญาติ MOD ตั้งกระทู้นะครับ ผมมีปัญหา กับลุกค้า ต้องใช้กระทู้ อิง ว่าที่ผมพูดเรื่องจริง
เพราะรอบ 2 แล้ว
ดับครับ อาการเดิม แอร์ดับ เครื่องบางเครื่องเลยดับ
เครื่อง IBM ดับ แต่ dell ไม่ดับเลย
คราวที่แล้วผมโวยไปทีแล้ว ว่าถ้าเป็นแบบนี้ ควรจะโทรแจ้งลูกค้าด้วย จะได้ปิดเครื่องก่อน
คราวนี้มีโทรมาเหมือนกัน แต่โทรมาตอนดับไป จนติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้จะบอกทำไม สู้ไม่บอกซะยังดีกว่า จะได้ไม่รู้ตัว 55
ปัญญา คือ ตอนอุณภูมิสูง CS ไม่รู้ตัวครับ
ผมว่า ต้องมีอะไร ที่ไม่บอก ลูกค้า เยอะแยะ เพราะเค้าคุยกัน ผมไป เค้าก็หยุด แต่ผมอ่ะ ได้ยินเพราะผมแง้มประตู
เครื่องไม่ดับครับแต่ log มันฟ้องว่าร้อน เผื่อจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานได้
Sun Sep 18 2011 06:20:10 The system board ambient temperature is within the allowable range.
Sun Sep 18 2011 06:19:45 The system board ambient temperature is greater than the upper warning threshold.
Sun Sep 18 2011 06:09:53 The system board ambient temperature is greater than the upper critical threshold.
Sun Sep 18 2011 05:53:01 The system board ambient temperature is greater than the upper warning threshold.
ครั้งก่อนก็โดนไปเหมือนกัน
Fri Aug 26 2011 08:01:43 The system board ambient temperature is within the allowable range.
Fri Aug 26 2011 08:01:33 The system board ambient temperature is greater than the upper warning threshold.
Fri Aug 26 2011 07:59:43 The system board ambient temperature is greater than the upper critical threshold.
Fri Aug 26 2011 07:43:56 The system board ambient temperature is greater than the upper warning threshold.
(เวลาตั้งไว้เป็น UTC)
ขอบคุณกราฟพี่ไอซ์ กับ log คุณ unselfishly ครับ
เดี๋ยวผมส่งให้ลุกค้าดู กันเหนียว
โทรอับเดทหัวหน้าsale , ฝายมาเกตติ้งให้หลังจากไอสโทรมา. คือตอนมันร้อนสุดถ้าไม่โทรไป nocเครื่องคงไหม้. วันนี้มีเรียก มาคุยเดี๋ยวมาอับเดทครับ. บอกสั้นๆว่า noc โดนโยนขี้แน่.
รอติดตามครับ ผมกำลังจะเปิดตู้เพิ่มที่นี่พอดีเลยครับ
ช่วงนี้ Cs ไม่มีตู้ให้เปิดนะครับ ไม่แน่ใจพวก 1/4 1/2 มีไหม แต่ full เท่าที่ดู ไม่มีครับ
ผมเข้าไปวันก่อน ได้ยินฝ่ายอาคารประกาศวันที่ 18 ดับไฟทั้งวันจนเย็นหน่ะ
ไม่รู้ว่าส่งผลให้แอร์ดับด้วยป่าว
เท่าที่เคยคุย Air ผ่าน gen ของ csloxไม่ผ่านgenอาคาร
cslox มีเครื่องปั่นไฟตัวสิบกว่าล้านอยู่ข้างบน คิดว่าไฟไม่น่าจะมีปัญหาแต่ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศหละครับ
เห็นเอกสารชี้แจงแล้วเหนื่อย
เหมือนรอบก่อนปะครับ
รอบก่อนแม่งฮาครับ
รอบนี้ขอไม่ฮา cs จะให้ไหม
อยากเห็นเอกสารชี้แจงครับ ใครมีรบกวนแชร์ด้วยครับ
เอาฉบับไหนครับ
ขอฉบับล่าสุดครับ (ที่ดับไปเมื่อวาน) ขอบคุณครับ
รอบนี้Cslox แอ๊กชั่นไวกว่ารอบก่อน ถือว่าเร็วพอตัว ซึ่งก็ดีกว่า อีกIDC ที่เงียบกริบ เฮ้อ ไม่รู้ว่าแข่งทำมาตรฐานกันหรือเปล่า